Défaillance de la carte de puissance à découpage d'un variateur de fréquence due

Ici vous pouvez causer de tout et de n'importe quoi !

Défaillance de la carte de puissance à découpage d'un variateur de fréquence due

Messagepar Janicka » 13 Aoû 2026 9:31

Bonjour à tous.

Ce variateur de fréquence (OYOSTEPPER) est installé dans une usine de pâte à papier, un environnement à forte humidité et aux gaz corrosifs. Récemment, le panneau de commande s'est mis à s'éteindre de manière intermittente et le variateur s'est déclenché automatiquement.

Lors du démontage, des traces de fuite ont été constatées sur la face inférieure de la carte de puissance à découpage, avec de fines lignes noires carbonisées apparaissant entre plusieurs soudures. Ce phénomène est dû à la condensation formant un film d'eau sur la surface du circuit imprimé, combinée à l'accumulation de poussière, provoquant des fuites et des étincelles entre les points haute tension.

Le problème a été résolu après un nettoyage à l'alcool et l'application d'un vernis de protection, mais il réapparaît après un certain temps. Serait-il possible de déplacer le variateur dans une armoire électrique étanche et d'y installer un déshumidificateur et un chauffage automatiques ? Les niveaux de protection habituels ne sont tout simplement pas adaptés à cet environnement.

Avez-vous des solutions à partager ?